Главная Пожарная безопасность Методические рекомендации Обеспечение пожарной безопасности в садоводческих объединениях Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к газовым и керосиновым приборам Опубликовано в Обеспечение пожарной безопасности в садоводческих объединениях Пожары, возникающие от газовых приборов, как правило, сопровождаются взрывом, отчего считаются очень опасными. Производить установку или переоборудование стационарных газовых плит, приборов должны только работники газового хозяйства. И это не прихоть. Работники противопожарной службы регулярно выезжают на тушение пожаров, возникших по вине хозяев, пытавшихся самостоятельно производить капитальные работы с газовым оборудованием. Переносные установки типа малогабаритных двухкомфорочных плит допускается подключать жильцам, при этом строго соблюдая меры безопасности, изложенные в заводской инструкции. После установки проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора.

Правила безопасности в газовом хозяйстве

Проектируемые системы газоснабжения газораспределения городов и населенных пунктов должны обеспечивать бесперебойное и безопасное газоснабжение, а также возможность оперативного отключения потребителей газа.

На строительство систем газоснабжения газораспределения должна разрабатываться проектная документация.

На дополнительную установку бытовых газовых плит, лабораторных горелок и других газовых приборов, не требующих организованного отвода продуктов сгорания в дымоход, а также монтаж индивидуальных баллонных установок СУГ эксплуатационная организация газового хозяйства может составить эскиз.

Проектная документация систем газоснабжения газораспределения до утверждения заказчиком должна быть согласована с организацией газового хозяйства на предмет ее соответствия выданным техническим условиям на проектирование. Проекты подлежат повторному согласованию, если в течение 24 мес. Используемые в проектах газовое оборудование технические устройства и материалы в том числе и иностранного производства должны быть сертифицированы на соответствие требованиям безопасности и иметь разрешение Госгортехнадзора России на применение.

Строительство систем газоснабжения газораспределения должно выполняться по утвержденным проектам при условии организации технического надзора. Строительством подземных распределительных и межпоселковых газопроводов вправе заниматься специализированные организации в области строительства инженерных систем коммуникаций и трубопроводного транспорта, имеющие в своем составе монтажников, сварщиков, специалиста по сварочному производству и лабораторию контроля качества сварных стыков и изоляционных работ.

Объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта систем газоснабжения газораспределения городов и населенных пунктов, а также промышленных, сельскохозяйственных производств, отопительных котельных, ГНС, ГНП, АГЗС перед началом строительства должны быть зарегистрированы в территориальных органах Госгортехнадзора России в соответствии с п.

Для регистрации заказчик по согласованию строительно-монтажная организация должен обратиться в территориальный орган Госгортехнадзора России с письмом, в котором указываются: наименование и адрес строительства, наименование проектной и строительно-монтажной организации, технические характеристики сооружаемого объекта. К письму прилагаются: проектная документация при необходимости заключение независимой экспертизы , копии приказа о назначении и протокола проверки знаний лица, осуществляющего технический надзор за строительством, копии лицензий.

О начале строительства строительно-монтажные организации должны уведомить территориальный орган Госгортехнадзора России не менее чем за 10 дней. При представлении плана объемов строительно-монтажных работ на квартал срок уведомления о начале строительства может быть сокращен до 5 дней. В комиссии по приемке в эксплуатацию объектов строительства, реконструкции или капитального ремонта систем газоснабжения должны включаться представители территориальных органов Госгортехнадзора России.

Приемка в эксплуатацию газопроводов низкого давления подземных протяженностью до м и надземных, независимо от протяженности по разрешению территориальных органов Госгортехнадзора России может осуществляться без участия инспектора газового надзора, 2. Заказчик обязан не менее чем за 5 дней уведомить территориальные органы Госгортехнадзора России о дате, времени и месте работы приемочной комиссии.

Приемочная комиссия должна проверить проектную и исполнительную документацию, осмотреть смонтированную надземную и внутреннюю систему газоснабжения газораспределения для определения соответствия ее требованиям нормативных документов, настоящих Правил и проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверки наличия актов на все скрытые работы. Помимо этого должно быть проверено соответствие проекту вентиляционных и дымоотводящих систем, электросилового и осветительного оборудования, контрольно-измерительных приборов и готовность организации к эксплуатации объекта.

Комиссии предоставляется право потребовать вскрытия любого участка газопровода для дополнительной проверки качества строительства, а также проведения повторных испытаний с представлением дополнительных заключений.

Приемка в эксплуатацию незаконченных строительством объектов, а также подземных стальных газопроводов и резервуаров, не обеспеченных согласно проекту электрохимической защитой, не допускается. Комплексное опробование оборудования на ГНС, ГНП и АГЗС должно производиться при выполнении следующих условий: до заполнения резервуаров и газопроводов сжиженным газом должна быть обеспечена приемка оборудования станции для комплексного опробования, задействованы автоматические средства противоаварийной и противопожарной защиты; на период комплексного опробования оборудования должно быть организовано круглосуточное дежурство персонала станции и наладочной организации для наблюдения за состоянием технологического оборудования и принятия мер по своевременному устранению неисправностей и утечек газа; персонал станции должен быть проинструктирован о возможных неполадках и способах их устранения, а также обеспечен необходимыми схемами и инструкциями, средствами защиты и пожаротушения, спецодеждой, необходимыми приборами и оборудованием.

Общие требования 3. Обеспечение выполнения указанных мероприятий возлагается на первого руководителя организации. Организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту объектов газового хозяйства осуществляется в соответствии с настоящими Правилами, согласно инструкциям заводов-изготовителей, а также инструкциям по безопасности проведения работ по технической эксплуатации газового оборудования, согласованным с Госгортехнадзором России.

Графики технического обслуживания и ремонта объектов газового хозяйства утверждаются главным инженером техническим директором организации-владельца и согласовываются с организацией-исполнителем при заключении договора на обслуживание газопроводов и газового оборудования.

Для лиц, занятых эксплуатацией объектов газового хозяйства, должны быть разработаны должностные и производственные инструкции, обеспечивающие безопасное проведение работ.

Должностная инструкция должна определять обязанности и права руководителей и специалистов. Производственная инструкция разрабатывается с учетом требований заводов-изготовителей оборудования, конкретных условий эксплуатации, должна содержать требования по технологической последовательности выполнения различных операций, методы и объемы проверки качества выполняемых работ и утверждаться главным инженером техническим директором организации.

Производственная инструкция и технологическая схема должны пересматриваться и переутверждаться после реконструкции, технического перевооружения и изменения технологического процесса до включения оборудования в работу. Организация обязана в течение всего срока эксплуатации хранить проектную и исполнительскую документацию на газопроводы и газифицированные объекты.

Порядок и условия хранения документации определяются организацией-владельцем. В каждой организации из числа руководителей или специалистов, прошедших проверку знаний настоящих Правил, должны быть назначены лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства в целом и каждого участка в отдельности. Лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового хозяйства, вправе: осуществлять связь с газоснабжающей организацией, а также организациями, выполняющими по договору работы по техническому обслуживанию и ремонту; требовать отстранения от обслуживания газового оборудования и выполнения газоопасных работ лиц, не прошедших проверку знаний или показавших неудовлетворительные знания настоящих Правил, нормативных документов и инструкций; осуществлять технический надзор заказчика при реконструкции и техническом перевооружении газового хозяйства организации.

Техническое обслуживание, ремонт газопроводов и газового оборудования административных, общественных и жилых зданий должны осуществляться эксплуатационными организациями газового хозяйства горгазами, межрайгазами и т.

Организация эксплуатации объектов газового хозяйства промышленных и сельскохозяйственных производств, отопительных котельных возлагается на их владельцев. Эксплуатация указанных объектов газового хозяйства осуществляется собственной газовой службой.

Работы по техническому обслуживанию и ремонту владелец газопроводов и газового оборудования может передавать по договору организации, предоставляющей эти услуги.

В договоре должны быть определены границы и объемы работ по техническому обслуживанию и ремонту, регламентированы обязательства в обеспечении условий безопасной и надежной эксплуатации газового хозяйства. Наружные газопроводы и сооружения 3. Интенсивность запаха степень одоризации должна проверяться газораспределительными организациями в соответствии с ГОСТ Пункты контроля и периодичность отбора проб устанавливаются эксплуатационной организацией. Результаты проверок должны отражаться в журнале.

Величина давления газа на выходе газорегуляторных станций ГРС должна поддерживаться поставщиком на уровне номинальной, определенной проектом.

Контроль за давлением газа в сетях городов и населенных пунктов должен осуществляться измерением его не реже 1 раза в год в зимний период в часы максимального потребления газа в точках, наиболее неблагополучных по режиму газоснабжения.

Точки пункты замера давления в сетях устанавливаются эксплуатационной организацией. Проверка наличия влаги и конденсата в газопроводах, их удаление должны проводиться с периодичностью, исключающей возможность образования закупорок. Периодичность проверки устанавливается эксплуатационной организацией. Установленные на газопроводах запорная арматура и компенсаторы должны подвергаться ежегодному техническому обслуживанию и при необходимости - ремонту.

Сведения о техническом обслуживании заносятся в журнал, а о капитальном ремонте замене - в паспорт газопровода. Действующие наружные газопроводы должны подвергаться периодическим обходам, приборному техническому обследованию, диагностике технического состояния, а также текущим и капитальным ремонтам с периодичностью, установленной настоящими Правилами. При обходе надземных газопроводов должны выявляться утечки газа, перемещения газопроводов за пределы опор, наличие вибрации, сплющивания, недопустимого прогиба газопровода, просадки, изгиба и повреждения опор, состояние отключающих устройств и изолирующих фланцевых соединений, средств защиты от падения электропроводов, креплений и окраски газопроводов, сохранность устройств электрохимической защиты.

Обход, не реже 1 раза в 3 мес. Выявленные неисправности должны устраняться, повреждения окраски газопроводов восстанавливаться. При обходе подземных газопроводов должны выявляться утечки газа на трассе газопровода по внешним признакам и приборами - отбор и анализ проб на присутствие газа в колодцах и камерах инженерных подземных сооружений коммуникаций , контрольных трубках, подвалах зданий, шахтах, коллекторах, подземных переходах, расположенных на расстоянии до 15 м по обе стороны от газопровода; уточняться сохранность настенных указателей и ориентиров сооружений; очищаться крышки газовых колодцев и коверов от снега, льда и загрязнений; выявляться пучения, просадки, оползни, обрушения и эрозии грунта, размывы газопровода паводковыми или дождевыми водами; контролироваться условия производства строительных работ, предусматривающие сохранность газопровода от повреждений.

Периодичность обхода трасс подземных газопроводов должна устанавливаться в зависимости от их технического состояния, наличия и эффективности электрозащитных установок, категории газопровода по давлению; пучинистости, просадочности и степени набухания грунтов, горных подработок, сейсмичности района, времени года и других факторов, но не реже сроков, приведенных в таблице.

Обход трасс подземных газопроводов должен производиться бригадой в составе двух человек.

Территория приусадебного земельного участка, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями, а также участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства установки зданий и сооружений.

Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к газовым и керосиновым приборам

Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к газовым приборам Основные требования пожарной безопасности, предъявляемые к газовым приборам Производить установку или переоборудование стационарных газовых плит, приборов должны только работники газового хозяйства. И это не прихоть. Работники противопожарной службы регулярно выезжают на тушение пожаров, возникших по вине хозяев, пытавшихся самостоятельно производить капитальные работы с газовым оборудованием.

Пожарная безопасность

Инструкция по охране труда для слесаря по эксплуатации и ремонту газового оборудования 2. Инструкция по охране труда для контролера газового хозяйства 3. Инструкция по охране труда для монтера по защите подземных газопроводов от коррозии 4.

Каталог документов NormaCS

Измененная редакция, Изм. При проведении пусконаладочных работ на ГНС, ГНП и АГЗС перед продувкой газопроводы, резервуары и газовое оборудование подвергаются контрольной опрессовке воздухом по нормам, указанным в " Правилах безопасности в газовом хозяйстве ". При опрессовке все сварные стыки, фланцевые и резьбовые соединения проверяются обмыливанием. Основными этапами пусконаладочных работ по вводу ГНС, ГНП, АГЗС в эксплуатацию являются: - внешний осмотр и определение исправности оборудования, арматуры, приборов; - проверка работоспособности средств пожаротушения и вентиляции взрывоопасных помещений; - проверка работы сигнализаторов взрывоопасной концентрации газа; - продувка резервуаров и газопроводов паровой фазой сжиженных газов или инертным газом ; - проверка работы контрольно-измерительных приборов и уровнемеров; - проверка работы систем осушки и очистки воздуха и подачи воды; - слив сжиженных газов для железнодорожных цистерн в резервуары базы хранения; - опробование в работе всех компрессоров и насосов; - заполнение баллонов и автоцистерн сжиженным газом.

Ошибка! Такого курса не существует!

Правила эксплуатации и хранения газовых баллонов Газовые баллоны для снабжения газом бытовых газовых приборов, в том числе кухонных плит, водонагревательных котлов, газовых колонок, должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках - в шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов у глухового простенка на расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также установок, размещенных внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве. При использовании установок для сжигания горючих газов запрещается: эксплуатация газовые приборы при утечке газа и проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени - спичек, зажигалок, свечей, и, конечно же, не сушить белье над газом; проведение ремонта наполненных газом баллонов. При эксплуатации газовой плиты гораздо безопаснее вначале зажечь спичку, а затем только открыть кран. Не меньшую осторожность следует проявлять и при перемещении кухонной посуды на плите: тем самым снижается вероятность загорания одежды на человеке. Эксплуатация, хранение и транспортировка баллонов должны производиться в соответствии с требованиями инструкции, утвержденной в установленном порядке Рабочие, обслуживающие баллоны, должны быть обучены и проинструктированы в соответствии с п.

Общие требования по пожарной защите

Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии 2. Устройства для блокировки вентиляционных систем с автоматической пожарной сигнализацией и системами пожаротушения должны содержаться в исправном состоянии. На объектах, оборудованных противодымной защитой, необходимо не реже одного раза в неделю проверять наличие замков и пломб на щитах электропитания автоматики, защитных щитков остекление на кнопках ручного пуска, закрытое положение поэтажных дымовых клапанов, заслонок, вентиляторов , а также готовность системы противодымной защиты к работе путем кратковременного 3—5 мин включения вентилятора. Для поддержания системы противодымной защиты в работоспособном состоянии необходимо: а периодически очищать от загрязнений и пыли вентиляционные решетки, клапаны, исполнительные механизмы, плавкие замки, концевые выключатели, жалюзийные заслонки вентиляторов от обледенений в зимнее время; б не допускать нарушения целостности воздуховодов и их соединений. Неисправные устройства и узлы системы противодымной защиты разрешается заменять устройствами и узлами, указанными в технической документации. По согласованию с разработчиками допускается проводить замену узлов системы устройствами и узлами, не указанными в технической документации, но имеющими необходимые характеристики. У пульта ручного управления устройствами системы противодымной защиты должна быть инструкция о порядке включения их в работу. Газоснабжение 2. К обслуживанию газопроводов и проведению каких-либо ремонтных работ допускаются лица, прошедшие специальную практическую подготовку.

Инструкция по пожарной безопасности на АГРС

Техника безопасности 1. Общие требования безопасности 1. К самостоятельной работе слесарем по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования опускаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний, достигшие летнего возраста и прошедшие: вводный инструктаж; инструктаж по пожарной безопасности; первичный инструктаж на рабочем месте; обучение безопасным методам и приемам труда не менее чем по 20 часовой программе, как к работам с повышенной опасностью. К работам с повышеной опасностью относятся; ревизия и ремонт газового оборудования и трубопроводов в газоопасных помещениях, продувка газом и пуск газа в ГРП, установка и снятие заглушек с газопроводов и др. Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования обязан: соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии; соблюдать правила безопасности в газовом хозяйстве; соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности; соблюдать требования к эксплуатации оборудования; использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной защиты. Слесарь по эксплуатации и ремонту внутридомового газового оборудования должен: уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшему при несчастном случае; знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара; выполнять только порученную работу и не передавать ее другим без разрешения мастера или начальника цеха; во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать на рабочее место лиц, не имеющих отношения к работе; содержать рабочее место в чистоте и порядке. Рабочий должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать только в специально отведенных для этого помещениях и местах.

Раздел II. Требования безопасности труда и пожарной безопасности в газовом хозяйстве

Звезда символизирует охрану и безопасность. Каждый работник должен четко знать и выполнять требования правил пожарной безопасности ППБ. Руководители газовых предприятий несут ответственность за пожарную безопасность помещений и оборудования , а также за наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения; по согласованию с местной пожарной охраной должны быть разработаны на основании "Правил пожарной безопасности предприятий" ,инструкция по пожарной безопасности и оперативный план пожаротушения. Руководители газовых предприятий по согласованию с местной пожарной охраной должны создавать пожарно-техническую комиссию и добровольную пожарную дружину согласно действующим положениям. Руководители газовых предприятий обязаны назначить из числа руководящего персонала ответственных за противопожарное состояние ГРП ГРУ , мастерских, лабораторий, складов и т. Каждый случай пожара подлежит расследованию комиссией с обязательным участием работников пожарной охраны для установления причины пожара, виновников его возникновения, убытков и разработки противопожарных мероприятий. Рабочие и служащие, вновь принятые на работу, обязаны проходить первичный и повторные противопожарные инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности на своем участке и обучаться приемам пользования средствами пожаротушения с оформлением протокола и росписью в специальном журнале. Первичный инструктаж проводят при оформлении рабочих и служащих на работу.

Крепление котлована и траншей более 3 м должно выполняться по индивидуальному проекту. При выполнении земляных работ необходимо обеспечить систематический контроль за состоянием стен траншей и котлованов. В случае обрушения и осыпания стен необходимо принимать меры по их укреплению. При сильном притоке грунтовых вод и возможном выносе грунта применяется шпунтовое ограждение. При обнаружении в откосах крупных камней их необходимо опустить к подошве откоса или вынести.

Находящиеся в радиусе 15 м от места производства строительных работ Ежедневно, до окончания производства строительных работ в указанной зоне Неукрепленные береговые части переходов через водные преграды и овраги в период весеннего паводка То же Примечания: 1. Обход трасс полиэтиленовых газопроводов в первый год их эксплуатации должен производиться на газопроводах низкого давления не реже 1 раза, а на газопроводах среднего и высокого давления не реже 2 раз в неделю. Обход газопроводов в незастроенной части города поселка , обеспеченных электрохимической защитой в первый год после ввода в эксплуатацию, а также в течение года после проверки технического состояния и устранения выявленных дефектов, может производиться 1 раз в месяц. Обход трасс подземных газопроводов должен производиться бригадой в составе не менее двух человек. Обход трасс газопроводов в незастроенной части города поселка , а также вне проезжей части дорог при отсутствии в метровой зоне от газопроводов, колодцев, других подземных коммуникаций допускается производить одним рабочим. Рабочим - обходчикам подземных газопроводов - должны вручаться под расписку маршрутные карты, на которых указаны схемы трасс газопроводов с местоположением газовых сооружений, подвалов зданий и колодцев других коммуникаций, подлежащих проверке на загазованность. Маршрутные карты должны в течение года уточняться.